default Company Image

Feinstaubabscheidegrade von Luftfiltern für die allgemeine Raumlufttechnik im realen Betrieb

Es wird die Leistungsabnahme von nach ISO 16890 klassifizierten RLT-Filtern nach einer Einsatzdauer von drei Monaten in einer Lüftungsanlage am Standort Duisburg dargestellt. Weiterhin werden die im Realbetrieb auftretenden Feinstaubabscheidegrade den nach Norm ermittelten Werten gegenübergestellt.

Topic

Air Conditioning & Ventilation & Heat Pumps

When & Where

calendar_month

Wed, 10/09/2024, 11:20 - 11:40

location_on

Hall 4A / 4A-419

Download session as iCaldownload_for_offline

Details

  • Format:

    Lecture

  • Language:

    German

Session description

Für die Auswahl von passenden RLT-Filtern in Abhängigkeit von der Außenluftqualität und Nutzungsart eines Gebäudes gibt es Empfehlungen auf nationaler und internationaler Ebene, um die gewünschte bzw. geforderte Zuluftqualität zu erreichen. Zur Einschätzung, welche Zuluftqualitäten bei Einsatz der empfohlenen Filtertypen auch bei unterschiedlicher Außenluftqualität tatsächlich erreicht werden, liegen nur sehr wenige Langzeiterfahrungen vor.
Nach der Normenreihe ISO 16890 werden RLT-Filter nach ihren Abscheidegraden für die Feinstaubfraktionen PM1, PM2,5 und PM10 im Labor bewertet. Hierzu wird die mittlere Fraktionsabscheidegradkurve eines Filterelements durch Berechnung des Mittels aus Fraktionsabscheidegradkurve im ...
Download

Speaker

IUTA_Thomas Engelke
Thomas Engelke
Wissenschaftlicher Mitarbeiter